六安变压器厂
信息详情
六安变压器调试需要注意的四个基本步骤
一、六安变压器的空载通电检验
1.将六安变压器的接地端子接地。
2.将六安变压器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。
3.检查六安变压器显示窗的出厂显示是否正常,如果不正确应改复位操作试试,如果还是不正确就应该要求退换。
4.熟悉六安变压器的操作键。如图:
一般的六安变压器都有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据/确认(DATA/ENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、▼)等6个键,不同六安变压器操作键的定义基本都是相同的。此外有的六安变压器还有监视(MONTTOR/DISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT)等功能键。
二、六安变压器带六安变压器空载运行
1.设置六安变压器的功率、极数,要综合考虑六安变压器的工作电流。
2.设定六安变压器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。最高频率是六安变压器—电动机系统可以运行的最高频率,由于六安变压器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于六安变压器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是六安变压器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电压进行设定。转矩类型指的是负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据六安变压器使用说明书中的V/f类型图和负载特点,选择其中的一种类型。通用六安变压器均备有多条V/f曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的V/f曲线。如果是风机和泵类负载,要将六安变压器的转矩运行代码设置成变转矩和降转矩运行特性。为了改善六安变压器启动时的低速性能,使六安变压器输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。在异步六安变压器变压调速系统中,转矩的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持V/f为常数,则磁通将减小,进而减小了六安变压器的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般六安变压器均由用户进行人工设定补偿。
3.将六安变压器设置为自带的键盘操作模式,按运行键、停止键,观察六安变压器是否能正常地启动、停止。
4.熟悉六安变压器运行发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。六安变压器的使用人员可以按六安变压器的使用说明书对六安变压器的电子热继电器功能进行设定。电子热继电器的门限值定义为电动机和六安变压器两者的额定电流的比值,通常用百分数表示。当六安变压器的输出电流超过其容许电流时,六安变压器的过电流保护将切断六安变压器的输出。因此,六安变压器电子热继电器的门限最大值不超过六安变压器的最大容许输出电流。
三、带载试运行
1.手变压器厂家动操作六安变压器面板的运行停止键,观察六安变压器运行停止过程及六安变压器的显示窗,看是否有异常现象。
2.如果启动.停止六安变压器过程中六安变压器出现过流保护动作,应重新设定加速、减速时间。六安变压器在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而六安变压器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若六安变压器转动惯量或六安变压器负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成六安变压器失速,即六安变压器转速与六安变压器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。因此,需要根据六安变压器转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使六安变压器的频率变化率能与六安变压器转速变化率相协调。检查此项设定是否合理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设定,若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间。另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。
3.如果六安变压器在限定的时间内仍然保护,应改变启动/停止的运行曲线,从直线改为S形、U形线或反S形、反U形线。六安变压器负载惯性较大时,应该采用更长的启动停止时间,并且根据其负载特性设置运行曲线类型。
4.如果六安变压器仍然存在运行故障,应尝试增加最大电流的保护值,但是不能取消保护,应留有至少10%-20%的保护余量。
5.如果六安变压器运行故障还是发生,应更换更大一级功率的六安变压器。
6.如果六安变压器带动六安变压器在启动过程中达不到预设速度,可能有两种情况:
(1)系统发生机电共振,可以从六安变压器运转的声音进行判断。采用设置频率跳跃值的方法,可以避开共振点。一般六安变压器能设定三级跳跃点。V/f控制的六安变压器驱动异步六安变压器时,在某些频率段,六安变压器的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护使得六安变压器不能正常启动,在六安变压器轻载或转动惯量较小时更为严重。普通六安变压器均备有频率跨跳功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点,在V/f曲线上设置跨跳点及跨跳宽度。当六安变压器加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。
(2)六安变压器的转矩输出能力不够,不同品牌的六安变压器出厂参数设置不同,在相同的条件下,带载能力不同,也可能因六安变压器控制方法不同,造成六安变压器的带载能力不同;或因系统的输出效率不同,造成带载能力会有所差异。对于这种情况,可以增加转矩提升量的值。如果达不到,可用手动转矩提升功能,不要设定过大,六安变压器这时的温升会增加。如果仍然不行,应改用新的控制方法,比如日立六安变压器采用V/f比值恒定的方法,启动达不到要求时,改用无速度传感器空间矢量控制方法,它具有更大的转矩输出能力。对于风机和泵类负载,应减少降转矩的曲线值。
四、六安变压器与上SCB10型环氧树脂干式变压器位机相连进行系统调试
在手动的基本设定完成后,如果系统中有上位机,将六安变压器的控制线直接与上位机控制线相连,并将六安变压器的操作模式改为端子控制。根据上位机系统的需要,调定六安变压器接收频率信号端子的量程0-5V或0-10V,以及六安变压器对模拟频率信号采样的响应速度。如果需要另外的监视表头,应选择模拟输出的监视量,并调整六安变压器输出监视量端子的量程。
上一条新闻::: 六安变压器的灭弧室介绍